• 地梁

    次梁次梁加筋1.交接处是每根梁都得原位标注次梁加筋6个吗,基础梁无法自动生成?

    2.图二,画圈部分是否要延伸,地梁均沿承台贯通怎么理解?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     

    交接处是每根梁都得原位标注次梁加筋6个 。

    画圈部分是要延伸的,地梁均沿承台贯通 就是地梁贯通 承台。

    2019-12-01 08:58:43 

    1. 手工加一下也是可以,梁平法表输入吧。

    2. 看看图纸有没有说明深入锚固还是拉通,或者承台大样可以看出、或者基础平面图有时会有说明或大样。

    2019-12-01 08:58:21 

  • 你好:

    1.交接处是每根梁都得原位标注次梁加筋6个吗,基础梁无法自动生成?可以去梁的原位标注里输入一下

    2.图二,画圈部分是否要延伸,地梁均沿承台贯通怎么理解?就是梁通长布置在承台上


    2019-12-01 08:58:23 

  • 1、在原位标注里面添加一下;2、按照设计理解是拉通的呢

    首次提交 2019-12-01 09:28:53  最近修改2019-12-01 09:38:02 (修改过1次)

    1. 一切按照设计说明 ,地梁主次梁交接处应该有6根钢筋

    2. 沿承台贯通就是到就是拉到底

    2019-12-02 09:44:49 