陈先生 2015-07-16 21:34:01 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 918查看 2回答
关于一层暗柱三维观察显示连地下一层的暗柱三维一同显示?
为什么我的首层暗柱三维观察时显示是连地下一层的钢筋也一块显示?而地下一层的暗柱显示却只有插筋? 刚开始地下一层画完之后,三维观察还是好好的,一层画完之后,一三维观察就变成这样了? 标高什么的都看了,没什么问题啊?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这说明你的基础层没有布置柱子。
你将地下一层的柱子复制到基础层,首层柱子三维就不会有这种想象了。
但是地下一层的柱子钢筋显示又要想首层原来的一样。
原因是:基础柱子只显示插筋,箍筋要在上一层显示。这是正常的,计算结果不会受到影响。
2015-07-17 06:46:58
-
为什么我的首层暗柱三维观察时显示是连地下一层的钢筋也一块显示?而地下一层的暗柱显示却只有插筋?刚开始地下一层画完之后,三维观察还是好好的,一层画完之后,一三维观察就变成这样了?标高什么的都看了,没什么问题啊?
你好:
1、软件是这样计算的。基础层的箍筋是在首层计算的,你看下你的工程,基础层是没有箍筋的。这是正确的。
2、新平法规定,基础以上也就是嵌固部位以上开始为一层的柱,所以软件设置为箍筋计算在首层。
2015-07-17 07:27:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看