青青草长 2019-12-02 14:30:23 | 天津市 土建预算 | 1663查看 3回答
未注明现浇板顶基准结构标高
板的结施图中没给任何板的标高,只标注了部分板厚,那画板时标高是都需要降5公分么,还是说只将未注明板厚的板(未注明板厚的板需要降5公分)。
2019-12-02 14:43:53 补充
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个-0.05 是装饰装修做法的厚度 ,未注明的板需要按照建筑标高-0.05 之后的高度设置, 结构图有标高的按照标高设置 (首层顶板3.45,二层板6.95)
首次提交 2019-12-02 14:33:52 最近修改2019-12-02 14:45:34 (修改过1次)
-
无论是否标注板厚,板顶标高都按建筑标高-0.05
2019-12-02 14:34:11
-
是说结构标高低于建筑标高 0.05 用于做地面 。
2019-12-02 14:40:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看