杨英俊 2019-12-02 21:09:40 | 辽宁省 土建设计土建计量GTJ | 14729查看 1回答
基础里插筋的保护层厚度>5d和≤5d,是指横向的保护层还是插筋距离基础底的保护层
问题1:基础里插筋的保护层厚度>5d和≤5d,是指插筋横向的保护层还是插筋竖向距离基础底的保护层?
问题2:广联达判断基础内插筋是否满足直锚为什么用“基础厚度”与“LaE”比较而不用“基础厚度-保护层厚度”与“LaE”比较?这是软件的错误吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是距基础边缘的厚度
是软件的bug
2019-12-02 21:18:58