施硕 2019-12-03 09:27:54 | 山东省 安装施工 | 2077查看 3回答
墙体预埋管线
墙体预埋管线允许穿横管吗?,监理说需要整改,找不到规范、
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
墙内不允许预埋横管,横管有两种危害;
一、浇注混凝土时,横管会阻碍振动棒深入到横管下面振捣,影响振捣质量。
二、横管容易卡住振动棒,又不能拆开模板处理(混凝土会报废),只能报废振动棒。
所以,墙内不允许预埋横管,不是规范规定。监理会检查、土建合模前也会检查,会野蛮的拆掉横管(并且不会通知你去补救)
这就是插座、壁灯需要用短立管翻上(或翻下)的原因,因为不允许预埋横管。
首次提交 2019-12-03 09:46:42 最近修改2019-12-03 09:50:07 (修改过1次)
-
具体建议按图纸要求
2019-12-03 09:35:22
-
答:这种塑料管(主要是固定不牢,有的设计把预埋变为钢管),在墙中最好不要预埋,特别是柱梁。墙钢筋密度比较低,采用泵送砼,振捣施工小心些,如果采有外部振捣就更好了,还是可以的。
首次提交 2019-12-03 09:58:45 最近修改2019-12-03 09:59:24 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看