• 为什么梁在上部通长筋里面输入了架立筋信息,但是原位标注不显示且没有计算量?

    框架梁上部通长筋信息为2b25+(2b12),但是检查原位标注时跨中没有(2b12)?且也没有计算钢筋量,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    方案一:看平法表格跨中钢筋里面有没有,没有的话手动输入就可以计算了;

    方案二:看架立筋有没有输入括号,没有加括号;

    方案三:如果是先布置的梁,后在属性输入的架立筋信息,软件关联不上,要重提梁跨;

    方案四:可能输入的箍筋肢数不对;

    方案五:支座的钢筋信息与架立筋的信息是一致的,软件贯通计算了,所以就没有单独体现出来架立筋的长度;

    方案六:在跨中筋输入了架立筋的情况下,检查工程是否应该计算架立筋;例如:当上部通长筋为2根,箍筋肢数为4时,即箍筋的肢数大于梁跨中钢筋布置的根数时才会计算架立筋。