• 圈梁兼过梁 这个怎么理解?

    其他钢筋截面高度答疑解惑我的理解是先画好圈梁,然后单独在门窗上的圈梁兼过梁的梁改掉截面,那第一个举例,将截面高度换成60,然后再在其他钢筋中加入3c8和C6-200,不知道这么理解对不对,求教,需要详细讲解,谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把圈梁和过梁信息比较那个大用哪个 用圈梁画

    2019-12-03 14:43:32 

  • 就是在一定的范围内,可以作过梁,但应该进行加筋

    2019-12-03 14:51:47 

  • 是的,当圈梁遇上窗洞口时改过梁(加大截面和配筋)见结构大样及说明。

    2019-12-03 15:16:23 