刘毅 2019-12-03 16:25:53 | 重庆市 安装预算 | 446查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 铂金专家
答题: 54780 被赞: 57256
这个图纸画的很有问题,电气规范有明确要求不同回路的电气管线不可以同穿一根电管,所以你的理解是错误的,另外图纸已经表明了画圈的地方是4个回路,所以4个回路怎么在此处加接线盒
2019-12-03 16:32:32
大海 钻石专家
答题: 88043 被赞: 74516
回路紊乱不清,此处不能在管路中间做过线盒。
2019-12-03 16:49:08
应急照明算量遇到问题。。求指导
看系统图从配电箱出来接了6个回路。问题1:S1、S2、S3回路应急照明接线一共接的4根线吗?(分别是一根火线、零线、接地线和强启线?);S4、S5、S6回路疏散照明一共接的是三根线吗?(分别是一根火线、零线和接地线?)那为什么平面图S2、S5回路从线槽出去的是6根线,而不是7根线呢?我的理解有误还是? 问题2:第三张图最左边接回路S5的时候为什么是6根线?应该是3根线吧? 问题3:每个回路算量时配管应该是各算各回路分开算的? 新手,大家多多指导,谢谢