• 陕西定额子目套取疑问

    问题一

    项目特征:

    1.采暖与非采暖楼板

    2.钢筋混凝土板下贴80厚硬质岩棉板,K=0.56W/MK²·<限值0.65W/MK²·燃烧性能级别为A级。

    [工作内容]

    1.基层清理

    2.铺粘保温层

    3.刷防护材料


    问题二

    部位:非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙(内墙内保温)

    项目特征:

    1.200厚钢筋混凝土内粉20厚硬质岩棉板;

    2.K=1.35W/MK²·<限值1.5W/MK²·燃烧性能级别为A级。


    问题三:

    玻璃棉毡板网吸声板墙面

    做法参见陕09J01内162

    房间:风机房

    [项目特征]

    1、4×20铝压条(间距按工程设计)

    2、铝板网面层

    3、玻璃布一层绷紧钉于木龙骨表面

    4、40厚玻璃棉毡,建筑胶粘剂点粘与龙骨格档内

    5、50X50轻钢龙,燃烧性能为A级,双向中距600,M6×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面

    6、高聚物改性沥青涂膜防潮层(材料或按工程材料)

    7、聚合物水泥砂浆修补墙面 


    问题四:

    1、 螺纹钢10以内(8~10)子目套取有争议。施工方执意套取4-6圆钢子目,不符合常理。虽定额子目无对应得螺纹钢10以内子目,但应套取相近子目螺纹钢10以上子目4-8;因施工做法螺纹钢均一样,故此子目较为合适。有无其他依据?


    问题五:

    1、清水模板费用按市场价进行了认价,那么这部分的人工费否要记取超降效?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,看图,4、这个选择那个定额都说的过去,只要材料价按照市场价执行就可以。(你两个都有理,你说的是按照种类,对方说的是按照规格大小。只能商量,没有具体的规定的。)5、你好,这个按照市场价认价,也是需要计算超高降效的,但是你认价的含量如何记取是个问题,还有你说的清水模板是不是“清水模板补偿费”,如果是这个,那么就不需要记取了。清水模板费用