拼搏 2019-12-05 08:18:58 | 吉林省 预算结算审核 | 502查看 3回答
配电箱安装,电缆头和压接端子等问题。
请问,配电成套配电箱安装,工料机里面给出的10平方的铜接线端子,与我们做电缆头或者做压接端子,有什么关系,结算是单独要电缆头或者单独要接线端子了,甲方把配电箱安装工料机里面的10平方接线端子给扣除合理不。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱的10mm²的铜接线端子,与电缆头没有关系,这个铜接线端子是配电箱接地用的,配电箱体上1个,配电箱箱门上1个。甲方扣你这2个铜接线端子,是他不懂,你可以解释给他听。
即;进入配电箱的电缆(电缆头)、电线(铜接线端子)是需要另行计算的。与配电箱接地的铜接线端子无关。
首次提交 2019-12-05 09:12:59 最近修改2019-12-05 09:18:43 (修改过1次)
-
查询下含量,有重复没
2019-12-05 08:25:09
-
查看一下你们定额的工作内容是否包含电缆接头
2019-12-05 08:30:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看