• 配电箱安装,电缆头和压接端子等问题。

    请问,配电成套配电箱安装,工料机里面给出的10平方的铜接线端子,与我们做电缆头或者做压接端子,有什么关系,结算是单独要电缆头或者单独要接线端子了,甲方把配电箱安装工料机里面的10平方接线端子给扣除合理不。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    配电箱的10mm²的铜接线端子,与电缆头没有关系,这个铜接线端子是配电箱接地用的,配电箱体上1个,配电箱箱门上1个。甲方扣你这2个铜接线端子,是他不懂,你可以解释给他听。

    即;进入配电箱的电缆(电缆头)、电线(铜接线端子)是需要另行计算的。与配电箱接地的铜接线端子无关。


    做电缆头

    首次提交 2019-12-05 09:12:59  最近修改2019-12-05 09:18:43 (修改过1次)

  • 查询下含量,有重复没

    2019-12-05 08:25:09 

  • 查看一下你们定额的工作内容是否包含电缆接头

    2019-12-05 08:30:13 