• GGJ2013与GTJ2018暗柱搭接区加密设置min(5*d,100)计算错误

    加密区

    平法图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    对比方法,同样的图纸,同样的层高(3m),同样图纸识别,同样的暗柱。

    图一,GGJ2013计算暗柱,未修改计算设置结果暗柱箍筋。图二是图一GGJ2013计算箍筋数量为16个。

    图四,GTJ2018计算暗柱,未修改计算设置计算数量为32个,

    图三,GTJ2018修改计算设置,(柱搭接区域箍筋,否)计算数量为16个。

    结论:暗柱箍筋,根据平法图集11G101  73页柱加密区min(5*d、100),对于广联达来说,两个版本计算都是错的,GGJ2013按设置未计算加密箍筋(3/0.2+1=16),GTJ2018是计算的全加密,也是错的,都不正确。个人己见。不知道是否我有问题。


    2019-12-06 08:49:05 补充

    绑扎设置是按默认的设置,未修改,直径12的钢筋

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    加密区


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 纵筋采用绑扎连接时才采用min(5*d、100),你的软件中竖向纵筋是否设置成了绑扎连接。

    首次提交 2019-12-06 07:44:47  最近修改2019-12-06 07:45:39 (修改过1次)

  • 你好,软件是按照你的计算设置来计算的,你想怎样计算去计算设置里定义一下就可以了,软件只是一个算量工具,由你操作计算的。

    2019-12-06 08:29:42 