• 板底筋面筋

    说明了“未注明板底筋均为。。。,未注明板顶筋均为。。。”

    图中只画了板负筋,个别地方画了跨板受力筋,还画了板底筋。

    唯独没画板的面筋(像底筋一样整板布置的那种)

    那么中间要布置面筋吗?中间是空着还是“XY向布置底筋面筋”?

    整板布置

    板负筋


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:板面是不用配XY方向钢筋,板的配筋是分离式即板底XY方向+负筋。

    2019-12-07 20:39:22 

  • 你好,你这个板的钢筋就是图纸上标注的这些钢筋的。板底钢筋X、Y项均有设置,钢筋信息c6-140,负筋及跨板受力筋有标注的按照标注的进行定义,没有标注的按照说明的c8-200的信息进行定义。

    2019-12-07 20:59:42 