• 卫生间反坎问题

    总说明这两个地方这两个地方一个建筑总说明,一个结构总说明,两个地方说的应该都是卫生间反坎把,高度有冲突啊,要怎么处理

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    查的80是建筑地面做法。我一般都是按200来的。

    2019-12-11 16:13:13 

  • 一个是高度不小于120,一个是高200。当然是取明确要求的,且同时满足高度不小于120的要求。

    2019-12-11 16:14:46 

  • 你可以按照 较高的 200高计算,因为200也属于 不小于120 呀 。也可以咨询设计单位 请他们给出明确回答。

    2019-12-11 16:14:49 

  • 正常考虑的话这种问题应该咨询设计方,要求设计方给出一个确定的答案,如果咨询设计有困难的话,可以这么理解,结构图给的高度是一个范围值,建筑图给的是一个确定值,而200高正好也满足结构的不小于120mm的要求,所以一般会选择200mm高进行计算,

    2019-12-11 16:15:55 

  • 答:这是建筑构造就按建筑做法。

    2019-12-11 16:58:39 

  • 一般都是按200来计算

    2019-12-11 17:22:44 

  • 第一说明的泛指,第二说明是实指,按第二说明200高设置。

    2021-05-27 15:40:43 