• 电器安装图纸

    请教一下这个图纸圈起来的这段话意思是配电箱PF3里的n1到n7这七条回路全都单独接地吗?图纸说明上接地引线用的是BV-4mm2套PC20的套管。那在算量的时候是不是这一段得布置7根管和7根4mm2的电线呀?

    配电箱

    2019-12-12 16:01:16 补充

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    PF3配电箱出来7根管线(7个回路)引下;每个回路管内共3根电线,其中含接地线。即;共需要7根火线、7根零线、7根接地线。

    2019-12-12 15:37:54 

  • 大哥这不是接地线,这事配电箱回 代表N1回路与N7回路

    2019-12-12 15:31:15 

  • 图中表示 N1-N7回路延管引上

    与接地没有关系 ,配电箱正常接地即可

    2019-12-12 15:34:31 

  • 是供电平面图,看系统图的回路信息。

    2019-12-12 15:37:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题