• 请问:关于电气中线路问题

    图中,配电箱图中WL5回路中,实际现场的管线是从配电箱先到左边的K插,然后再出现到右边的K插。还是直接按图纸路径施工?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按从配电箱先到左边的K插,然后再出现到右边的K插。电线回路在施工的过程中不允许有管道三通。

    2019-12-12 22:00:59 

  • 一般按图施工

    2019-12-12 15:49:00 

  • WL5的那里是两个管子,设计不严谨

    2019-12-12 15:49:54 

  • 图中WL5回路中,图纸上的管线也是从配电箱先到左边的K插,然后再到右边的K插。(按图施工,没有问题呀)

    注;右边的是普通插座的管线,与空调插座不连接(不要看花眼)。

    首次提交 2019-12-12 15:52:30  最近修改2019-12-12 15:54:52 (修改过1次)