• 型钢重量计算

    结算测量时,设计2mm厚的方管只有1.6mm厚,施工方说买的就是2mm的,有误差,问题是算重量的时候应该按照标称的2mm算还是按照1.6mm厚算呢,请专家指教

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 国标负差是-10%,

    明显超限了,属于不合格材料。

    需要让步接收。最多按1.7mm壁厚接收结算。