• 应急照明回路中延时开关进线根数问题?

    根数

    2.5的线

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    请教老师,N1回路为应急照明回路,设计为4*2.5的线,用软件识别后整个回路全部都识别为4根线,特别是进延时开关的线也是4根,我想请教老师进出延时开关的都有什么线每根线的作用是什么?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 延时开关是二根线,不是4根线

    2019-12-16 10:05:04 

  • 进延时开关应该是三根线:1是普通照明火线,2是普通照明控制线,3是应急照明强启线,应急情况下照明灯常亮

    2019-12-16 10:13:20 

  • 一般穿3根(控、火、消)

    2020-12-15 19:37:22 