李 2019-12-16 17:03:55 | 广东省 安装 | 833查看 1回答
各位专家 教我看看配电箱 求教
各位老师求教 1、1AA4-1至1AA4-8 是不是属于1AA4-8这个低压配电箱里面的接点线位置呢?我很迷糊还是里面很多个箱子? 2、圈里面绿色 符号向下属于插件吗? 什么意思? 三角形符号 是出线符号吗还是传感器?上面是断路器,下面那个3个圈3竖代表什么? 3、如果我算量的时候是否从1AA1箱顶进线加箱的半周长后走到1AA4-2箱出现呢?是否这样算量呢?然后再从1AA4-2箱出线 算量到RDALE2配电箱呢? 4、从1AA1箱到1AA4的箱电缆线规格是否YJY-4*185+1*95 这个规格呢? 5、第四个照片中这个表中的电缆规格是否属于出线规格呢? 求各位大神 老师 专家求教,我一直都迷糊中
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、1AA4-1至1AA4-8 是不是属于1AA4-8这个低压配电箱里面的接点线位置呢? ( 这个是1AA4配电柜出来的8个回路) 我很迷糊还是里面很多个箱子? (不是箱子 ) 2、圈里面绿色 符号向下属于插件吗? 什么意思? 三角形符号 是出线符号吗还是传感器?上面是断路器,下面那个3个圈3竖代表什么?(是配电柜内的电气附件,不用考虑,电缆是从断路器下口引出) 3、如果我算量的时候是否从1AA1箱顶进线加箱的半周长后走到1AA4-2箱出现呢?是否这样算量呢?然后再从1AA4-2箱出线 算量到RDALE2配电箱呢? 4、从1AA1箱到1AA4的箱电缆线规格是否YJY-4*185+1*95 这个规格呢?(1AA1是进线柜,1AA1至1AA4是用铜母线相连,算量从1AA4出线至回路终端用电点) 5、第四个照片中这个表中的电缆规格是否属于出线规格呢? ( 是出线规格)
2019-12-16 17:24:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看