• 问一个简单的脚手架讨论问题,进来看看

    定额已经看晕了,我举个例子

    厂房高度在27米,层高都是超高的层 首层7.5  二层三四层5.9   这个是按综合脚手架没错吧

    定额里解释的太多了,超高3.6以外的这个外墙江西定额没找到具体的解释,可能是漏了,这个又该怎么记取,

    然后内墙也是超高的又怎么办,还有综合脚手架包括了柱子的脚手架吗。有空能帮忙解释下吧 小哥


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:看一下当地定额。本地定额综合脚手架是包含砌筑脚手架和浇注脚手架的以及外脚手架。

    3)综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。

    4)执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架相应项目:

    (l)满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)>1.2m时,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3。高度超过3.6m,每增加1m按满堂脚手架增加层定额乘以系数0.3。

    (2)砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。

    (3)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。

    (4)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。

    (5)室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3。


    2019-12-17 11:02:22 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题