静待花开 2019-12-17 11:40:04 | 山东省 安装施工安装算量GQI | 1212查看 5回答
桥架封堵只在防火分区和电井穿楼板处算吗?
桥架封堵只在防火分区和电井穿楼板处算吗?在普通穿墙处算吗?或则需要计算穿普通墙的吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2019-12-17 11:41:48
-
所有桥架穿过洞口都是需要封堵 的
2019-12-17 11:44:57
-
1.桥架封堵一般在防火分区和电井楼板处算,普通墙是否算,要是是不是一个防火分区和防火等级要求。
2019-12-17 12:00:05
-
桥架封堵只计算穿越防火分区、配电房、电井的墙洞,以及穿越楼板的洞。
2019-12-17 21:30:51
-
是的,穿楼板或墙体处。
2022-08-03 22:45:34
-
请问大神桥架穿墙适用于定额里面盘柜下电缆防火封堵吗?还有电井里面的竖向桥架防火封堵适用于电缆隧道防火封堵吗? 能不能给解释一下这两者之间的区别?
-
1、桥架在电井中敷设,每层都需要设置防火封堵吗?2、桥架进外墙时需要设防火封堵吗?3、在哪里需要计算防火封堵呢?4、都套用盘柜下电缆防火堵洞定额吗?5、盘柜下电缆防火堵洞定额适用范围是什么?
-
1.下图中是电井内的竖向桥架,进户处只穿2根PC25的管?进户出算到哪里?2.系统图中没有,但电井内有可视对讲接线盒,对讲分机是从对讲接线盒处穿过桥架引进的吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看