qing 2008-05-26 09:22:10 | 山东省 其他专业 | 648查看 9回答
条形基础中的重叠部分如何处理?2
条形基础画完后,汇总计算是提示“与同类构件重叠”,无法进行下部计算。应如何处理?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳汇总时他提示与同类型构件重合,你可以双击它提示的构件,查看出错的地方,出错的构件颜色会与其它同类构件不一致,并将其删除就行了,也可能是由于轴线有一点偏差的原因,我在做装修时也遇到过类似问题。
2008-05-26 09:40:42
-
检查一下,删除重复不需要的构件.
2008-05-26 10:10:27
-
把重叠部分的相邻基础偏移其中一个即可 量是不影响的 如果是垫层重合用此方法 基础土方重合时 手工计算
2008-05-26 09:26:22
-
如果有垫层,把垫层部分去掉一部分,使两个条基的垫层正好吻合,而不要重叠,如果没有垫层,把条基整体偏移一下,错开一点
2008-05-26 09:26:55
-
1、有可能你在同一个位置布置多次条基 建议全部删除后,重新布置 2、双击出错名称,即可到达出错构件,看一下
2008-05-26 09:27:19
-
条形基础画完后,汇总计算是提示“与同类构件重叠”,你检查:1、是否设置了偏移轴线;2、原来与构件相交的部位是否未删除干净。
2008-05-26 09:28:12
-
我以前也遇到过这种情况你的基础是画的重合了,两边同事偏移,这样不妨碍工程量的。想知道哪个地方出错点击提示的窗口双击上面的字就可以出现哪个地方出现错误 了。
2008-05-26 09:31:20
-
全部删除构件后,重新布置 ,使用偏移功能调整。
2008-05-26 09:46:03
-
最好是删除后重新布置,如果还是出现这种对画框就把此构件稍偏移下,量应该影响不大
2008-05-26 09:59:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看