• 如果一根梁两跨,其中一跨标高是0.45,另一跨标高

    如果一根梁两跨,其中一跨标高是0.45,另一跨标高是0,我之前一种标高设一根得出的下部钢筋的量是一个值,第二次我只设一根梁,然后打断再修改成两个标高得出的量,再次的下部钢筋布筋不同,得出的量差了一些,这是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果一根梁两跨,其中一跨标高是0.45,另一跨标高是0,我之前一种标高设一根得出的下部钢筋的量是一个值,第二次我只设一根梁,然后打断再修改成两个标高得出的量,再次的下部钢筋布筋不同,得出的量差了一些,这是怎么回事? 在原位标注里修改标高即可。按你的打断方法,软件认为是二道梁,这与一道梁(2跨)在平法规则里计算有不一样的地方,如节点锚固值、最小锚固长度等。一般来说按二跨设置的同一道梁,其钢筋量要大于按一跨分别设置的梁钢筋量的。

    2008-05-26 12:17:38 

  • 因为是一道梁,所以不要打断,打断会增加锚固的,不打断,其中通长筋是穿过的

    2008-05-26 10:29:21 

  • 在钢筋软件不,不必打断 直接修改原位标注里的标高,即可

    2008-05-26 10:33:25 

  • 调整前中间支座为直锚,调整后中间支座变为弯锚。

    2008-05-26 10:33:33 

  • 中间支座为直锚,调整中间支座变为弯锚,软件会自动计算。

    2008-05-26 10:36:34 

  • 你的两种做法都不太合适,问题出在锚固上。 布置一条梁,在原位标注里修改标高就可以了。

    2008-05-26 10:49:20 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题