• 在钢筋平法实例算量和软件应用——梁一书中第77页,

    在钢筋平法实例算量和软件应用——梁一书中第77页,单跨非框架梁计算中,跨中钢筋我用软件计算的结果-25+34d+25+6000-25+34d+25=7360;下通长筋12d-25+6000+12d-25=6430,与书中计算结果不同,书是用的梁跨净长,而我用软件计算结果用的是轴线长,节点的设置与书中一样,不知道错在何处?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    -25+34d+25+6000-25+34d+25=7360,这个是你梁与梁互为支座了,就是你设置支座了。 12d-25+6000+12d-25=6430,你没有设置支座,你可以把梁互为支座,计算出来的结果就一样了。 你试一试,把第二个结果从新设置支座,计算后,看看是不是一样了。

    2008-05-26 11:20:11 

  • 你检查1、柱的轴线布置是否正确;2、在工程设置内钢筋搭接是否正确。

    2008-05-26 10:49:11 

  • 我认为你在工程设置中选择的钢筋计算长度不同,计算结果也不同

    2008-05-26 11:00:24 

  • 1.画上的梁是 非框架梁 2.柱子是否发生了偏移

    2008-05-26 11:11:15 