小韦工 2019-12-18 09:34:51 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 604查看 5回答
为什么钢筋三维中看不到侧面钢筋?
请各位专家看一下,是不是哪个步骤出错了?
2019-12-18 09:48:21 补充
各位老师看看我填写的钢筋信息是否正确
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你上弯长度是10*D,布置一根侧面的了。
首次提交 2019-12-18 09:41:18 最近修改2019-12-18 10:03:09 (修改过1次)
-
我一般是修改10D的数值,修改为高度-2保护层就行,
2019-12-18 09:37:58
-
设置完之后请重新汇总计算
2019-12-18 09:40:12
-
你设置的翻起高度是10d,底部钢筋是C12,翻起高度10d只有120mm,侧面筋你设置的是@ 150,所以1根就够了。
首次提交 2019-12-18 09:41:32 最近修改2019-12-18 09:44:28 (修改过2次)
-
钢筋显示控制面板,勾选侧面钢筋即可显示
2019-12-18 09:43:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看