• 请问砖混结构,我只要基础构造柱的钢筋,构造柱底标高

    请问砖混结构,我只要基础构造柱的钢筋,构造柱底标高-0、7,高700,但是软件只是算锚固及搭接,不算柱的高度,有没有什么方法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如设在基础层软件只会计算在基础中生根锚固及向上伸出的部分,建议在-1或其它层中建一个0.7m层高的子楼层来处理,并且将计算设置中的"基础插筋"修改为"纵筋锚固" "404491

    2008-05-26 13:41:59 

  • 你在计算的时候把基础上面的那一层的柱子留下但把柱子钢筋删掉,汇总的时候基础层及基础上面的那层都选上,这样就可以计算上高度了。

    2008-05-26 11:59:11 

  • 基础层不要画柱子.

    2008-05-26 11:59:24 

  • 答:你只要正确的按照构造柱的钢筋信息和截面尺寸定义后绘制构造柱汇总计算后就可以了

    2008-05-26 12:17:36 

  • 如果你只要基础构造柱钢筋的工程量那你就没有必要画上层的柱子,如果画了,你可以在查看工程量报表的时候选择基础层构件钢筋工程量就可以了.至于你说的构造柱底标高你可以在基础里把构造柱的标高修改下,然后画上就可以了.

    2008-05-26 12:22:12 

  • 在定义基础层构造柱时,不用修改底标高和高度,采用软件默认值就行了。 基础层上面的柱没画上时,基础层钢筋只计算基础插筋。只需要基础层构造柱的钢筋,可以把上面的柱画上,汇总计算时只选择基础层就可以了。

    2008-05-26 12:29:52 

  • 你可以在添加一个子楼层,层高设置为700高,在这个层里就可以定义你要的构造柱了,注意调整一下标高布置上就可以了!设置在基础层里容易混淆了!

    2008-05-26 12:30:48 

  • 其实是计算了,构造柱的插筋是在基础层里计算的,但是插筋以上的部分是在首层中计算的,你可以在首层,选择构造柱,编辑钢筋查看一下!

    2008-05-26 14:04:44 

  • 调整!锁定!ok!

    2008-05-26 21:26:31 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题