A.曹钲东 2019-12-18 15:50:09 | 湖北省 土建 | 2012查看 5回答
这个净高h 小于h+120 用 下挂板代替过梁, 可是这个h永远是小于h+12
这个净高h 小于h+120 用 下挂板代替过梁, 可是这个h永远是小于h+120的啊,这话怎么理解呢??
2019-12-18 15:51:30 补充
还是谁洞顶到梁底的间距120 就用下挂板,??? 然后下挂板用圈梁画(按照下挂板布置钢筋)
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
假设净高h=500,那么就是小于620时过梁改成下挂板。其实它的本质就是让过梁高最低不能小于120,小于120高了,就用下挂板做
2019-12-18 15:54:35
-
是净高ho 小于h+120时用下挂板代替过梁
首次提交 2019-12-18 15:52:51 最近修改2019-12-18 15:54:21 (修改过1次)
-
仔细看下,每一个h重叠了个0.
h0小于h+120
电子图文字显示不正确所致。
2019-12-18 15:53:54
-
是设计图显示问题或是设计员笔误,是 Ho小于H+120时。
2019-12-18 15:56:03
-
h是应该使用的过梁的高度。
亲注意,说明中的距梁底的净高度是h0,不是h
2019-12-18 15:58:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看