• 请问一个工程有地下室,地下一层,在钢筋软件里我在地

    请问一个工程有地下室,地下一层,在钢筋软件里我在地下一层设了柱的钢筋信息,那么基础层的柱还用不用画,还是复制过去呢?基础层就是有一个插筋的问题。还有类似墙的呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础层的柱、墙需要复制过去的。

    2008-05-26 15:59:56 

  • 复制过去,基础层柱插筋在单构件里解决,因为柱要生根在基础层的,不然钢筋就少算了

    2008-05-26 15:57:24 

  • 地下一层,在钢筋软件里在地下一层设了柱的钢筋信息,那么基础层的柱不用画,当然选择复制过去啦! 基础层就是有一个插筋的问题,有出基础面一定的高度! 墙和柱一样处理! 你试一下,有问题再交流!

    2008-05-26 15:57:28 

  • 基础层可以不画墙和柱,画上也没有影响。软件会自动考虑插筋。

    2008-05-26 15:57:59 

  • 基础层的柱用不用画,要看你的基础层的层高和基础的高度。 如果基础的高度、基础的底标高不同,基础层的层高是以最大高度设置的,这时基础层的柱子必须画,可以从地下室复制过去。 如果基础层的顶标高与基础的顶标高相同,基础层的柱子就不用画,软件在地下室中计算柱子插筋。 墙的情况同柱子一样。

    2008-05-26 16:13:26 

  • 基础层可以不画墙和柱,画上也没有影响。软件会自动考虑插筋.要是为了查看基础报表是能方便查看最好画上。汇总的总量画不画,都没有影响。

    2008-05-26 16:18:21 