汤仁海 2008-05-26 16:51:23 | 江苏省 其他专业 | 404查看 14回答
请大家帮看看这个图的问题(悬臂梁)%
两边都是一样的,两边计算的结果不一样,,是问题吗?问题补充:是软件问题啊? 你们可以自己算一下就是了. 请大家先自己画一个这样的简图,计算一下,然后发表评论,好吧?
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题是软件的毛病,把悬臂筋改成和支座负筋不一样就好了,见下图。 软件单独处理悬臂筋的形式和支座负筋时没问题,它俩同时存在时就出错了。
2008-05-26 23:00:23
-
你试试把悬臂筋代号在平法表格的上通长筋位置输入
2008-05-27 08:36:15
-
你画的就不一样啊,钢筋怎么可能是一样的呢,在说就算你画一样,但是你的两根还是有区别的啊,你自己手算过了吗》钢筋应该是不一样的啊
2008-05-27 17:20:27
-
你的梁配筋输入不对,端头4C18不应该全部下弯,03G101-1P66页规定“至少两根角筋,并不少于第一排纵筋的1/2不下弯,其余下弯”; 部分下弯时钢筋输入见下图
2008-05-27 15:22:46
-
你这钢筋设置都不一样,计算结果怎么会一样啊。左端下部为4C18,右端下部位3C18。
2008-05-26 21:01:16
-
你这钢筋都设置都不一样,怎么会一样啊
2008-05-26 16:59:29
-
是不正确 看构件是否被锁定 然后重新计算一下 应该一样
2008-05-26 16:59:34
-
你在对下图纸,看下的你的原位标注和集中标注是否和图纸上一样,如果一样你把在一下看看。看你的图上的原位标注地方结合03G101的图集就会知道为什么不一样,2个原位的标注的4C18的位置不一样作用也不一样所以结果也不一样的啊。
2008-05-26 17:47:51
-
我试过了结果和你的一样,我也不清楚什么原因,会不会是软件识别一端悬挑呀。
2008-05-26 17:51:49
-
梁两端下部钢筋配置不一样,箍筋设置也不一样,请你再看一看。
2008-05-26 18:57:44
-
应该是你的输入问题~~ 看看我的~~感觉没问题啊!!
2008-06-02 17:09:13
-
对照图纸集中标注跨数是否正确,梁平法表格输入不正确.
2008-05-26 19:08:23
-
仔细检查一下看是不是认成了悬挑梁二端不一样。。。。
2008-05-26 19:36:04
-
是否软件识别的悬挑梁
2008-05-26 20:12:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看