• 关于通风管道消声器的问题

    通风管道消声器

    通风管道

    答疑解惑


    1、第一张图片和第二张都是消声器吗?

    2、风管计量画到消声器这里需要断开吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、第一张图片和第二张都是消声器吗?

    2、风管计量画到消声器这里需要断开吗?

    3、请问一下那个L=900啥意思?风管是1250*500的



    答:1、根据你的图例,这个属于消声器。

    2、风管长度按照设计图示尺寸中心线长度计算,包括弯头、变径管、天圆地方等管件的长度,不包含部件的长度,需要断开或者减去部件长度

    3、表示消声器的长度尺寸。

    首次提交 2019-12-19 17:20:50  最近修改2019-12-19 19:32:59 (修改过1次)

  • 1、第一张图片和第二张都是消声器吗?

    答:都是消声器。

    2、风管计量画到消声器这里需要断开吗?

    答:需要,因为要扣除阀部件的长度。例如;阀门、消声器、静压箱、软连接的长度。


    2019-12-19 17:28:18 

  • 1、是消声器

    2、是的

    2019-12-19 20:50:51 