沙加 2008-05-26 20:56:42 | 河南省 其他专业 | 1087查看 8回答
框架梁在剪力墙中锚固时只认柱子,不认墙 当墙端部
框架梁在剪力墙中锚固时只认柱子,不认墙 当墙端部有暗柱时,暗柱的长度又不够钢筋的直锚长度,软件是真接进行弯锚的,但暗柱后面有墙啊,完全可以直锚的吗
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个可以自己直接在梁的属性里的“其他属性”里的“计算设置”及“节点构造设置”进行修改。
2008-05-26 21:00:47
-
回答“框架梁在剪力墙中锚固时只认柱子,不认墙 当墙端部有暗柱时,暗柱的长度又不够钢筋的直锚长度,软件是真接进行弯锚的,但暗柱后面有墙啊,完全可以直锚的吗” 首先,你理解错误,框架梁只以框架柱为支座,不会认墙做支座。 在剪力墙中,暗柱之间的梁应该是暗梁,其构件属性和绘制图元要用暗梁来设置和绘制。 建议你仔细看一下图纸,你说的框架梁是在墙内还是伸到墙上,如果是在墙内,那你按照暗梁设置属性,绘制后,软件就会按照暗梁的平法规定计算。 锚固长度就与你实际的差不多了。 如果要设置锚固长度,应该到计算设置中设置。
2008-05-26 22:05:09
-
可以墙为支座的,万一不认,点梁为其设置墙为支座
2008-05-27 12:35:17
-
你说的梁就不是框架梁,框架梁是支撑在框架柱上的梁
2008-05-27 07:20:47
-
框架梁在剪力墙中应该不叫框架梁,应是暗梁 应按暗梁设置
2008-05-26 21:08:56
-
从理论上讲,框架结构以梁柱为主要承重结构,梁依托于柱,故锚于柱中。 如果要使梁锚于墙中,先将柱移去,计算后,锁定梁,再将柱移回。
2008-05-26 21:26:55
-
弯锚和直锚对计算结果都没有影响.
2008-05-26 21:28:52
-
框架梁在剪力墙中锚固时只认柱子,不认墙 当墙端部有暗柱时,暗柱的长度又不够钢筋的直锚长度,软件是真接进行弯锚的,但暗柱后面有墙啊,完全可以直锚的吗 答框架梁的支座是柱,如果剪力墙在图纸表明是支座的情况,你可以利用钢筋软件中的梁功能设置梁支座,点击梁与剪力墙相交的部位即可。 2、暗柱的纵向钢筋锚入现浇板内>=Lae来自平表法03G101-1第48页。
2008-05-26 22:30:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看