tsn0314 2008-05-26 22:07:39 | 陕西省 其他专业 | 981查看 15回答
请问大家:剪力墙与暗柱在画的时候,对于直接画剪力墙
请问大家:剪力墙与暗柱在画的时候,对于直接画剪力墙,再画暗柱,那么剪力墙和暗柱重合部位是不是软件自动扣减呢?还是要画上暗柱,再再暗柱之间画剪力墙呢? 谢谢各位!问题补充:那么请问:如果剪力墙的纵筋数量较少,在柱角与柱端中间有比较大的间距的时候,是不是要在输入暗柱纵筋是加上此段间距补充的纵筋(按照墙纵筋)呢?或者应该怎么输入呢?谢谢3位的热心帮助!!!
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有先后次序! 温馨提示:剪力墙一定要画到AZ外边线!否则扣减关系就不正确了!
2008-05-27 08:57:34
-
先画什么都 无所谓的 ,关键是 最好把暗柱位置的 剪力墙画上,因为你的 图形还需要导入的
2008-05-26 22:09:14
-
直接画剪力墙,再画暗柱 剪力墙和暗柱重合部位软件会自动扣减
2008-05-26 22:09:59
-
顺序无关紧要,关键要构件的属性要定义好布置还要布置正确
2008-05-26 22:15:14
-
直接画剪力墙,剪力墙一定要画到暗柱外边线,再画暗柱
2008-05-27 09:04:07
-
对于工程量,软件是自动扣减的,柱减墙.所以先画哪个都行 减力墙纵筋少这个问题是这样,减力墙纵筋的保护层是从墙边开始计算的,不是硬套间距的.如果发生你所说的情况,那就要调整钢筋间距.不能放大,只能缩小.以保证减力墙两端的纵筋保护层厚度
2008-05-27 01:30:24
-
先画墙,再画暗柱,在有暗柱的地方不布剪力墙纵筋,但墙水平筋是照常布置的
2008-05-27 00:39:45
-
剪力墙和暗柱之间的钢筋不存在扣减,因为剪力墙钢筋要伸到暗柱的对边,暗柱不是墙的支座, 见陈青来答疑: ● 墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时,剪力墙水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧,我觉得这样不妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是怎么样的? ■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101勘误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。 ● 墙问题(16):剪力墙水平筋在暗柱中锚固长度满足要求时能否采用直锚,不做15d弯钩? ■ 答墙问题(16):按03G101-1规定,在端柱中可以,但在暗柱中不可以。 本问题的实质是“剪力墙水平筋是否允许与暗柱箍筋搭接”的问题。暗柱并不是剪力墙墙身的支座,其本身是剪力墙的一部分,如果允许剪力墙水平筋与暗柱箍筋搭接,需要有两个条件:1、暗柱箍筋配置是否考虑了抵抗横向地震作用产生的剪力?2、将暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所需部分外,其余量是否“不小于”剪力墙水平受剪钢筋配置量? 还有一个问题就是GGJ里面基本都不存在钢筋扣减的问题,构件遇到支座的时候会自动根据规范从支座处锚固及其他如插筋,扣减只存在GCL算量里面,
2008-05-27 01:05:38
-
暗柱与剪力墙是一个整体,绘图输入不分先后。 钢筋不用做任何修改,软件已按规则、规范、图集做了程序编制,会智能处理剪力墙与暗柱的关系。 只要照图纸钢筋标注全部定义到构件里就可以绘图输入了。
2008-05-27 06:44:23
-
不管选画什么构件,只要画准了就会相互扣减
2008-05-28 11:00:28
-
先画剪力墙,再画暗柱!它们之间自动扣减!
2008-05-27 07:35:39
-
框剪结构顺序是剪力墙\\暗柱\\暗梁\\洞口\\连梁.你最好照这个顺序来做,因为做了剪力墙后.暗柱可以用智能布置.然后个别修改名称就行了.那样更快些. 对于重合部分.软件会自动扣除的.只要你定义正确,布置正确,计算结果就是正确的
2008-05-26 22:48:43
-
先画剪力墙再画暗柱,这样可以利用其"绘制柱"中自适应布置柱布置暗柱,然后修改其参数,这样即方便又快捷,其重合部分的钢筋软件会自动扣除,在布筋分析中可以看到.至于图形中暗柱的量套项时应并入剪力墙吧.
2008-05-26 22:53:14
-
先画墙比较实际点,这样画柱才能有效率,因为有很多种方法去画暗柱,前提是有墙~
2008-05-26 23:25:10
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看