• 桩超浇长度

    定额上写无设计说明是按0.25m计算,图纸说明上没有写,但是桩大样图上有纵筋锚固到承台里为560mm,这个算设计规定超浇吗?桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这部分要计算超灌。大样图

    首次提交 2019-12-20 11:24:10  最近修改2019-12-20 11:31:09 (修改过1次)

  • 不是。

    这是钢筋锚固长度的垂直长。

    2019-12-20 11:24:36 

  • 这是设计要求,钢筋笼的钢筋要伸入承台锚固。

    2019-12-20 11:24:39 

  • 通常桩超浇长度800左右,这段长是无用砼必须要截掉。560是桩钢筋锚入承台长度。

    首次提交 2019-12-20 11:44:04  最近修改2019-12-20 11:45:42 (修改过1次)