louis850317 2008-05-27 08:59:01 | 江西省 土建算量GCL2013 | 740查看 12回答
为什么到基础层设置不了基础梁上部的支座筋?我切换到
为什么到基础层设置不了基础梁上部的支座筋?我切换到首层是正常的可以输入,到基础层为什么会是这样的?问题补充:如果要设置基础梁上部左支座筋该怎么输入?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁的钢筋在软件里同图纸上相反的,软件中的下部钢筋就是图纸的上部钢筋,软件中的上部钢筋就是图纸的下部钢筋,你照图纸输入就行了.
2008-05-27 09:13:58
-
首层是没有基础梁的,是框架梁,基础层的基础梁不用设置支座筋吧
2008-05-27 09:01:24
-
基础层是不设支座筋的,你在首层设置才行!
2008-05-27 09:06:16
-
如果设计基础底梁上部的支座筋,把基础梁构件改换成框架梁既可。
2008-05-27 09:07:47
-
基础梁是以基础为支座,和框架梁正好相反,上部是没有支座筋的,有的话,应设在下部。
2008-05-27 09:08:18
-
基础梁和上部梁的输入位置是向反的,也就是说在基础梁里面上部钢筋及支座钢筋要在下面输入,而下部钢筋又要在上部输入
2008-05-27 09:08:26
-
上部支座钢筋在上部钢筋中输入。
2008-05-27 09:08:41
-
基础层的基础梁支座是反受力的。你的图纸上有上部支座筋就在单构件中输入就行了。
2008-05-27 09:11:36
-
基础梁由于受力与框架梁相反,所以图纸上的支座筋,软件中放在了下边,而下部通长筋放在了上边,你输入时把顺序倒过来,按照图纸所标的支座筋及通长筋根据提示输入即可
2008-05-27 09:16:30
-
基础梁按给的梁表钢筋输入就可以了,基础层没有支座,框架梁才可以设置支座的
2008-05-27 09:19:30
-
因为基础梁的受力方向与其他的梁正好相反,所以软件设置了基础梁原位标注的格式跟其他梁不一样,属性输入里,也是上部筋在下一排,而下部筋在上一排。你看看吧。在输入钢筋信息时,只要对应输入即可。
2008-05-27 09:23:30
-
基础梁没有支座钢筋!~
2008-05-27 09:25:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看