• 剪力墙结构中关于梁与暗柱的锚固问题o

    在剪力墙结构中框架梁与暗柱该如何锚固
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当梁与剪力墙平行时: 1、约束边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱均可做为框架梁的支座; KL梁的纵向钢筋进入支座的直锚长度=max(600,LaE,hb)。 2、构造边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱均可以做为支座。KL梁纵向钢筋进入支座的直锚长度=max(600,LaE,hb) 3、有的设计明确按LL锚固,有的设计要求按AL锚固。 4、有了前面这3个,就没有如果.... 5、如果设计有设置暗梁的时,那以上第3、4点内的KL梁钢筋会与暗梁钢筋重叠搭接=max(600,LaE,hb)。 6、小墙肢的概念循图集原话,判断某剪力墙(无约束和构造边缘)是不是小墙肢,要看墙厚度和长度。 7、如果是以小墙肢为支座,那KL梁锚固视作边柱。 8、KL梁锚入剪力墙内的钢筋,楼层和顶层设有1m及1m以上女儿墙不再设置箍筋,顶层未设置女儿墙、或虽设置有女儿墙但高度不足1m时,需设置箍筋!

    2008-05-27 12:10:17 

  • 本来这种情况不应该出现,但也是这种设计,我认为按梁与柱的锚固来处理

    2008-05-27 12:08:44 

  • 1,暗柱或附壁柱宜按一般框架柱计算截面及配筋,轴压比.纵.箍筋及抗震等级宜按框架 控制. 其混凝土等级宜同墙. 至于次梁搭在抗震墙上是否也要设暗柱? 这个问题应是具体情况具体处理.我一般的 做法如果墙平面外次梁高度大(等)于2倍墙厚时,就会按高规第7.1.7条至少采取一种 措施. 反之,就不做处理,即便不做处理时,墙顶的暗梁我一般也是设置的. 2, 抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于象电(楼)梯间为封闭剪力墙 的框-剪结构是否每层也要设暗梁? 对,应按高规第8.2.2条设置! 暗梁按框架梁构造设计时也设腰筋吗? 对,应按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋. 墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置.

    2008-05-27 14:13:16 

  • 计算钢筋量不用管它,软件会自动计算。

    2008-05-27 14:37:34 

  • 本人理解在剪力墙结构中的梁应当属于普通梁而不是框架梁,所以梁按平法图集梁的有关节点锚固就行了.

    2008-05-30 00:20:17 