• 钢筋搭接问题

    设置搭接筏板


    如图所示,是我的设置有问题还是什么原因呢?这个地下室的筏板就有这么大啊,而且已经设置搭接啊,为什么还要提示我长度超过啊,望哪位师傅指点一下,感谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    方法一:双击提示,定位到对应位置进行检查,若检查计算有误,就需要重新绘制或者调整计算的相关设置。

    例如:连梁的旁边有一个截面尺寸比较大的暗柱,暗柱里面没有绘制剪力墙,就会提示。

    软件的计算原则是,如果连梁端部是暗柱,则连梁的侧面钢筋计算同剪力墙的水平钢筋计算,即伸到暗柱端部弯折10d,又因为暗柱尺寸较大 ,所以会出现连梁的侧面钢筋长度超过设定值,变通处理方法,在暗柱里面绘制上剪力墙即可;

    方法二:若检查计算无误,需要调整汇总计算---选项中的计算校验长度值,长度和倍数可调整大一些,然后再进行汇总计算。

    例如:柱子绘制的是螺旋箍筋,或桩的螺旋箍筋本身长度计算就很长。