• 管道吹扫试验和管道试压试验

    1、海南省08安装定额,景观排水盲管需要套取安装定额里面的管道吹扫子目吗?

    2、海南省11市政定额,室外球墨铸铁给水管需要套管道试压和管道消毒冲洗子目吗,还是只套管道消毒冲洗子目?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、海南省08安装定额,景观排水盲管需要套取安装定额里面的管道吹扫子目吗?

    答:不需要(也无法吹扫)

    2、海南省11市政定额,室外球墨铸铁给水管需要套管道试压和管道消毒冲洗子目吗,还是只套管道消毒冲洗子目?

    答:给水管道需要试压和冲洗,合格后再做消毒、冲洗。两次都要做,只计算消毒、冲洗。


    首次提交 2019-12-23 23:46:14  最近修改2019-12-23 23:47:13 (修改过1次)

  • 1、不需要

    2、需要 套消毒冲洗子目

    2019-12-23 19:30:55 

  • 1、排水管需要进行闭水实验定额子母

    2、室外给水需要进行水压试验和管道冲洗消毒定额子母

    2019-12-23 20:26:07 