• 如果板中的钢筋已经画完,发现分布筋没有设置怎么修改?

    如果板中的钢筋已经画完,发现分布筋没有设置,除了全部删掉重新布置还有别的方法可以让已经画好的钢筋信息跟着更改吗?


      这是我在定义里重新更改后的分布筋信息

    分布筋信息


    重新布置

    然后回到绘图中这根钢筋的分布筋没有跟着更改,请问如何更改已经布置完的钢筋的信息?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以直接在属性里去一个一个修改,也可以选择所有需要输入分布钢筋信息的钢筋,到属性里去输入就可以了

    2019-12-24 09:50:25 

  • 如果分布筋相同的话,批量选择负筋,在属性里面统一修改分布筋即可

    2019-12-24 09:51:16 

  • 在前面计算设置,板的分布筋设置就可以了,根据结构设计说明,看看分布筋的信息,按不同板厚输入即可。