• CL墙附加钢筋

    工程中外墙采用CL复合剪力墙,合同约定采用山东2016建筑消耗量定额。下面附图1、2为设计图纸,附图3为10-1-61居中CL两面网聚苯板定额子目工料机。问题一:附图3工料机中钢筋φ6.5是否是指附图2中的附加连筋c6@150?问题二:附图1中φ3@50双向焊接网、φ4空间焊接钢丝网架是否要单独计算?子目工料机附加钢筋答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 附图3工料机中钢筋φ6.5就是指附图2中的附加连筋c6@150

    附图1中φ3@50双向焊接网、φ4空间焊接钢丝网架是要单独计算,

    2020-02-04 18:44:40 

点我,有新答案通知你哦