• 电阻测试版什么定额子目?

    套短接卡子的吗?

    子目

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 避雷引下线断接卡子的子目。

    2019-12-24 16:44:02 

  • 您好,电阻测试板其实全名叫做:“接地极电阻测试板”,顾名思义,就是为了测试电阻的装置。

    再来看看“断接卡子”,其实从定额上可以看出,名称为“避雷引下线断接卡子”,通过这句话就可以知道,这个“断接卡子”是设置在引下线上的装置,说白了往往现场的做法就是断开的两根扁钢搭接在一起,设置的目的就是为了方便测试接地系统的电阻值。测试卡子一般设置在距地0.5m左右,而接地极电阻测试板呢,往往是埋地的,严格来讲,应该套取接地极相应定额才较为合适。

    2019-12-24 16:50:56 

  • 套接地母线合适点

    2019-12-24 17:02:03 