• 变频给水设备,要计算2个泵吗?

    组价这样的设备,要计算2个泵,组价的时候要组2个泵的定额吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要计算2台的;一般一用一备

    首次提交 2019-12-24 17:02:39  最近修改2019-12-24 17:02:50 (修改过1次)

  • 对,两个泵

    2019-12-24 17:02:56 

  • 不能拆开计算,这是一套模块式变频供水设备,这一套设备包含了两台泵,厂家供货的时候就是一套整装好的,所以不能拆开计算

    2019-12-24 17:06:44 

  • 变频泵安装(二台泵组);一个子目(工程量是1),即可。

    首次提交 2019-12-24 17:15:05  最近修改2019-12-25 08:02:11 (修改过1次)

  • 是计算二个泵

    2019-12-24 17:25:22 