xi****@126.com 2008-05-28 07:24:12 | 吉林省 土建算量GCL2013 | 1614查看 5回答
正负零以下有1.3米夹层,地下室3.3米,基础1米,在-5.2米有个发电机房的墙和底板怎样画,怎样定t
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建立楼层时以发电机房底板底标高(最深的基础底标高)设置基础层层高. 夹层的构件就画在-1层,墙柱要修改一下高度,梁板要在分层2画,注意修改梁板的顶标高.
2008-05-28 07:30:59
-
楼层设置: -1层1.3M, -2层3.3M 基础层1M. 电机房的底板底标高如果是-5.2的话, 1.如果底板厚度在600mm以内,电机房的底板就可以在基础层绘图,调整改底板的底标高为-5.2. 2.如果底板厚度在600mm以上,电机房的底板600部分就可以在基础层绘图,其余部分在-2层分层板中绘图。
2008-05-30 21:51:36
-
楼层设置: -1层1.3M, -2层3.3M 基础层1M. 电机房的墙和底板在-2层中画,把底标高修改一下(-5.2M)即可.
2008-05-28 17:10:28
-
基础层层高定义为1.1m(基础有垫层),负一层层高定义为3.3m,夹层层高定义为1.3m,-5.2米有个发电机房的墙和底板按照正常画法绘制,然后选择,点击属性,修改底标高即可!
2008-05-28 07:35:06
-
把5.2米设置为基础层的高度,然后在定义其他的
2008-05-28 07:38:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看