realfox@126.com 2008-05-28 10:29:54 | 辽宁省 其他专业 | 432查看 6回答
再基础层中,柱箍筋只算两个,其他箍筋个数再一层中计
再基础层中,柱箍筋只算两个,其他箍筋个数再一层中计算,但基础层截面与一层截面不一样该怎么办
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以在柱的属性中的其它箍筋信息中自定义箍筋尺寸即可
2008-05-28 11:21:48
-
在基础绘制计算好后在钢筋编辑中手工输入基础内的两根箍筋(不用锁定构件)
2008-05-28 15:18:04
-
你可以用建柱表来满足不同楼层箍筋的尺寸。 软件中的操作方法: 第一步:点击主菜单下的〖构件〗→〖柱表...〗打开“柱表定义”窗口; 第二步:点击“新建柱”按钮建立柱行,软件自动命名为KZ-1,根据实际输入既可; 第三步:点击“新建柱层”按钮建立柱层行,在柱层行中输入标高、截面尺寸、配筋信息…… 第四步:重复第三步直至该柱全部信息输入完; 第五步:重复第2~4步建立工程中其它柱; 第六步:点击“生成构件”则会按柱表输入的信息在每层建立柱构件,生成完后点击“确定”退出该窗口。 说明: 1、在进行柱表操作前请确认楼层已经建立; 2、柱层的标高输入后检查“楼层编号”是否正确; 3、柱表只支持建立矩形柱和圆柱。
2008-05-28 11:16:30
-
你可以在单构件输入中处理特殊的钢筋。
2008-05-28 10:36:23
-
你首先要定义好基础层高,基础的两个箍筋是考虑在柱子插在基础内的固定箍筋,基础到一层地面的箍筋软件是按照箍筋加密进行计算的。
2008-05-28 10:55:11
-
你首先要定义好基础层高,基础的两个箍筋是考虑在柱子插在基础内的固定箍筋,基础到一层地面的箍筋软件是按照箍筋加密进行计算的。
2008-05-28 12:08:43
-
大家好:我在钢筋里,基础层柱脖很高,柱子截面比一层柱截面大 ,比如一层柱300*300,基础层柱500*500,基础层柱只算两个箍,一层箍截面又变小了,如何处理?谢谢
-
请教各位: 基础层标高为2.1米,独立基础高度为0.9米,布置好基础层中的柱和独立基础后汇总计算,软件显示基础层中每个柱箍筋为2个, 应该是柱入基础部分的箍筋为2个,出基础以上的柱箍筋按正常计算??
-
柱子的箍筋在基础中要加两个加强的箍筋的,在软件的计算设置中有相应的设置,但暗柱在基础中也有加强的箍筋,但拉筋是不用加强的,但软件拉筋算了,怎么办呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看