    根据湖北18定额个人理解为:


    按照计算规则  重型铜护套单芯矿物电缆 应该套普通电缆子目*2.5*0.7[单芯]

    按照计算规则  重型铜护套五芯矿物电缆 应该套普通电缆子目*2.5*1.3[五芯]


    以上理解是否正确,请各位专家指教!!感谢!!






我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    重型铜护套单芯矿物电缆 应该套普通电缆子目*2.5*0.7[单芯]

    重型铜护套五芯矿物电缆 应该套普通电缆子目*2.5*1.15[五芯]

    五芯,只比三芯连地(四芯),多一芯,系数为1.25

    首次提交 2019-12-26 10:39:23  最近修改2019-12-26 10:41:14 (修改过1次)

  • 理解正确,系数应连乘。。

    2019-12-26 10:45:01 

  • 去了湖北省定额站咨询过这个问题。图纸上为BTTZ-4*120+1*70。问是否按普通电缆定额*2.5*1.15。得到的答案为如果施工现场采购的为单芯电缆,那就按照单芯电缆套定额。让专家帮忙找定额说明上是否哪里有依据,定额站的专业回答不需要看定额,现场怎么样就按什么样。

    2022-06-22 14:52:41 