2433609538@qq.com 2019-12-26 15:03:17 | 天津市 土建 | 1058查看 1回答
关于天津市定额钢筋搭接计算
设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗,已综合在基价项目内;定额基价说明中的原话;这句话的意思是不是如果设计没有注明连接方式就不再计算搭接或者套筒的工程量了?包含在子目中了?请熟悉天津定额的大师指点迷津
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
2.钢筋工程项目消耗量中未含搭接损耗,钢筋的搭接(接头)数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,按以下规定计算:
(1)D10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋搭接(接头);
(2)D10以上的长钢筋按每9m计算一个钢筋搭接(接头)。
这是天津定额的原话,都需要计算,。
2020-01-22 10:59:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看