• 避雷引下线问题

    图纸:Φ12镀锌圆钢沿外墙内暗敷引下,四角的外墙。引下线在距室外地面上0.5m处设置接地电阻测试盒。

    有结构柱的位置利用钢筋混凝土柱内两根Φ16以上(Φ12~Φ16为4根)主筋通长焊接作引下线。共 15 处。

    请问这个引下线的长度是15个结构柱屋面到一层底加0.5m吗?通长


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 引下线长度应该是15*(构造柱顶-室外地面-0.5)

    2019-12-27 09:58:50 

  • 引下线长度算至基础板钢筋处或室外地坪标高处+0.5M

    2019-12-27 15:55:30 