小王子 2019-12-28 14:34:09 | 湖北省 土建计量GTJ | 742查看 1回答
汇总计算时没有勾选地下室,为什么报表上还有是地下室的工程量,我现在提量不需要地下室的量,能怎么做呢?土建都好说,钢筋怎么区分呢 ?
2019-12-28 14:45:09 补充
突然想到一个好办法 复制算量文件名 将其中一个文件中的地下室部分全部删除 哈哈哈哈
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
天涯浪子 钻石专家
答题: 47090 被赞: 15354
设置报表范围,在楼层构件绘制表里面可以解决
2019-12-28 16:13:46
地下室梁与室外基础梁连接,楼层线条如何处理
地下室上面有3栋独立建筑,标高不一样,需要分开计算工程量,但是地下室外基础梁与地下室连接部位支座怎么处理,还有地下室柱子与上面柱子连接的地方怎么处理还有线条怎么处理
筏板基础集水井
专家老师好,感谢你的回应。我是想请教: 一、已知设计集水井长、宽、深。但是在计量画图软件GTJ中,我无法设置井深,且画图后无三维显示,所以认为应该计算不了混凝土等工程量,钢筋在没有井深度情况下也应该是不对的。 二、地下室筏板上一般有较厚的建筑做法,所以井口应突出筏板以上(一般200左右)。那末突出筏板以上部分井圈和盖板等怎么在软件中处理并计算?谢谢指导