• 请问这用板加压顶画可以吗?配筋C10-200+C10-200是什么意思呢?

    压顶

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用板加自定义线或者异形挑檐画。配筋C10-200+C10-200是板的两种配筋,一种伸入栏板,一种不伸入,隔一布一

    首次提交 2019-12-28 17:04:16  最近修改2019-12-28 17:05:43 (修改过1次)

  • 原屋面的面筋也要伸到右侧的挑板中。再加C10-200的。