似浅似深 2019-12-29 10:45:08 | 浙江省 土建概算预算结算土建计量GTJ | 284查看 1回答
门窗说明所有外窗均顶结构梁,但是结构图上的梁底标高和窗顶标高不同,是梁下挂还是设置过梁
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
禾沐 白银专家
答题: 14999 被赞: 6162
一般外窗都在结构梁下
先确认下图纸是不是窗看的建筑、梁底标高看的结构有误差导致的 一般建筑的窗距地900,到结构里有高差还要加上建筑结构高差
如果确认无误还不在梁底就跟设计确认下
2019-12-29 10:49:00
梁下安装的意思是窗顶标高是梁底标高吗
这个窗户离地950,窗高就要顶破梁高,这个怎么处理
请问梁顶与窗底部之间50mm的空隙要用混凝土填满吗,还是不用处理
在平面图上标注与节点大样上的窗高度尺寸相差了50mm,设计回复:洞口测量规则为窗顶部结构面至楼层完成面高度。
请问他这个一层结构板面标高可以用基础梁顶标高吗
2022-04-27 09:12:00 补充
PC墙标顶预留的高度和结构图里梁的高度冲突怎么办
结构有降板,那么降板区域墙体是按照层高标高还是梁底标高还是顶板顶标高布置