16****@qq.com 2008-05-31 11:43:49 | 河南省 其他专业 | 607查看 9回答
关于钢筋的箍筋加密问题c
在有地下室的情况,箍筋在地下室和首层应该按照多少加密?如何加密问题补充:地下室是否全加密,或按照1/3净高加密,抗震柱
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋在地下室按Hn/3(Hn是楼层净高)加密,首层应该按max(500,hc、 Hn/6)加密。
2008-05-31 11:51:21
-
这个问题比较复杂,箍筋加密一般根据抗震等级和设防烈度而定,此问题可以查询平法之徒规则。
2008-05-31 11:48:33
-
按规范计算。
2008-05-31 11:49:01
-
箍筋加密一般软件会自动考虑的,楼主不必担心啊,只要把图形绘准就行。 另外就是,看看楼主具体是什么构件的箍筋加密,是否除了规范外另外有要求啦。
2008-05-31 11:49:11
-
在有地下室的情况,箍筋在地下室和首层应该按照多少加密?如何加密 地下室是否全加密,或按照1/3净高加密,抗震柱 答:一般地下室属于抗震柱的在角柱是全加密,其于的是。按照1/3净高加密
2008-06-03 03:08:55
-
你要现知道基础顶面是按什么分的,基础以下 箍筋全加密,地下 上下净高1/3 一层下1/3上1/6
2008-05-31 15:06:56
-
地下室底部按照按照1/3净高加密, 顶部按照按照1/6净高加密 一层以上则按照1/6净高加密
2008-05-31 16:48:28
-
地下室全部加密,首层1/6净高加密
2008-05-31 17:05:22
-
你可以看一下03G-101里面说的很清楚了,在柱插入的那一层按1/3进行加密,以上的各层按各层楼层的上下各按1/6加密就可以了,
2008-06-01 10:41:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看