panny 2008-05-31 13:20:56 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 313查看 5回答
布置框架结构房间的问题???2
墙面抹灰面积 = 5.5<长度>*3.1<高度>+18.599<长度>*3.2<高度>-6.629<柱>-1.89<门窗洞口>-11.327<梁> = 56.721m2 为什么要减去-11.327<梁>?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看上你们当地的定额规则,墙面抹灰中的墙上的梁侧面都饱含在墙面内的。如果材质不同的墙而你选得代码不是墙面抹灰面积而是材质的墙面的抹灰面积的话就会扣除。你可以把你的代码检查下。如果当地没规定,也没具体要求还是采用内墙抹灰面积比较好~!
2008-05-31 14:42:55
-
关键是要把工程量代码选择正确.检查一下你选择的工程量代码是什么. 如果选择的是墙面抹灰面积,应该不会有这样的问题,因为墙面抹灰面积是包含墙上梁的侧面和附墙柱的抹灰的. 如果你选择的是具体的材料(如砖墙面抹灰面积),是要扣梁和柱的抹灰面积的.
2008-05-31 13:24:12
-
请按楼上的回答检查一下
2008-06-04 10:23:30
-
首先要结合当地定额,如果没有设置错误,那么再看一下代码.
2008-06-01 05:28:47
-
你是框架结构,墙面抹灰就只算到梁底的。针对这个,你可以用单墙装修来做,就不会出现问题了。
2008-05-31 17:31:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看